Forum "Elektrotechnik" - Drehstromnetz - Sternschaltung
Drehstromnetz - Sternschaltung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Drehstromnetz - Sternschaltung: Aufgabe
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 14:11 Di 19.07.2016
Autor: RudiRabenkopf

[Dateianhang nicht öffentlich]



Hallo,

ich möchte diese Aufgaben lösen, blicke aber nicht ganz durch.


Aufgabenstellung:

Wie groß ist die Leistungsaufnahme ?

Mit welchen Bauteilen kann die Schaltung so kompensiert werden,  dass nur der Wirkstrom fließt. Zeichnen Sie eine mögliche Schaltung und berechnen sie die Werte der zusätzlichen Elemente.





Anfangen würde ich mit einem Strang und dort Z berechnen.

Z1 = R + XL = 50ohm + i50ohm = 50 * [mm] \wurzel{2} [/mm] * [mm] e^{i45°} [/mm] = Z2 = Z3

anschließend den Strom:

I1 = [mm] \bruch{U1N}{Z1} [/mm] = [mm] \bruch{230V * e^{i0°} }{50 * \wurzel{2} ohm * e^{i45°}} [/mm] = 3,25A * [mm] e^{i45°} [/mm]



nun ja, ich hoffe dass es bis hier her soweit richtig ist...falls ja, gehts weiter mit den anderen strömen

I2 = [mm] \bruch{U2N}{Z2} [/mm] = [mm] \bruch{230V * e^{i120°} }{50 * \wurzel{2} ohm * e^{i45°}} [/mm] = 3,25A * [mm] e^{i75°} [/mm]

und

I3 = [mm] \bruch{U3N}{Z3} [/mm] = [mm] \bruch{230V * e^{i240°} }{50 * \wurzel{2} ohm * e^{i45°}} [/mm] = 3,25A * [mm] e^{i195°} [/mm]

daraus folgt...


P1 = U1N * I1 = 230V * [mm] e^{i0°} [/mm] * 3,25A * [mm] e^{i45°} [/mm]  = 747,5 VA * [mm] e^{i45°} [/mm]

P2 = U2N * I2 = 230V * [mm] e^{i120°} [/mm] * 3,25A * [mm] e^{i75°} [/mm]  = 747,5 VA * [mm] e^{i195°} [/mm]

P2 = U3N * I2 = 230V * [mm] e^{i240°} [/mm] * 3,25A * [mm] e^{i195°} [/mm]  = 747,5 VA * [mm] e^{i75°} [/mm]


was ist falsch ?!? und wie gehts nun weiter ?!? kann ich P1-3 einfach addieren ?

grüße rudi

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Drehstromnetz - Sternschaltung: Fälligkeit abgelaufen