Traglast < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 13:52 So 08.09.2013 | Autor: | Beliar |
Hallo zusammen,
ich möchte gerne folgendes wissen. Ein Aquarium wiegt komplett mit Schrank usw. ca. 700 kg. Es hat eine Grundfläche von 1,6 m x 0,6m. Der Vermieter sagt aus, dass eine Tragkraft von 400kg/m2 gegeben ist. Wie berechnet man das?
Mein Weg: 700/ 0,96= 729 als nicht machbar.
Ich weiß aber nicht ob das so richtig ist.
Danke für jeden Tipp.
Gruß Beliar
|
|
|
|
Hallo,
> Hallo zusammen,
> ich möchte gerne folgendes wissen. Ein Aquarium wiegt
> komplett mit Schrank usw. ca. 700 kg. Es hat eine
> Grundfläche von 1,6 m x 0,6m. Der Vermieter sagt aus, dass
> eine Tragkraft von 400kg/m2 gegeben ist. Wie berechnet man
> das?
> Mein Weg: 700/ 0,96= 729 als nicht machbar.
> Ich weiß aber nicht ob das so richtig ist.
Es ist richtig, also nicht machbar.
Gruß, Diophant
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 14:03 So 08.09.2013 | Autor: | Beliar |
Ja, mathematisch stimmt das. Aber wie ist das in der Praxis? mit der Gewichtsverteilung, wenn keine Punkt sondern eine Flächenverteilung des Gewichtes angewandt wird?
|
|
|
|
|
Hallo,
wenn das Ding überall gleichmäßig aufsitzt, dann ist die Flächenlast entscheidend. Die hast du ausgerechnet, und die ist auch vom Vermiter angegeben. Wenn es bspw. auf vier Beinen steht, dann sieht die Sache wieder anders aus.
Um entscheiden zu können, wie man da dann herangeht, sollt man IMO zuerst wissen, wie die [mm] 400kg/m^2 [/mm] zustande kommen (also ob das statische Gründe hat oder etwas mit dem Fußbodenaufbau zu tun hat, etc.).
Gruß, Diophant
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 14:16 So 08.09.2013 | Autor: | Beliar |
Ich möchte die Frage mal so neu formulieren. Ein Aquarium steht an der Wand, die Grundfläche 1,6m x 0,6m haben zur Folge dass das Gewicht das die Decke/Boden aushalten muss etwa 700kg entspricht. Wie hoch muss die Tragkraft der Decke laut Statik sein. Es ist eine (Stahl)Betondecke. Wer kann mir da helfen.
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:54 So 08.09.2013 | Autor: | Loddar |
Hallo Beliar!
Auf dem ersten Blick (und wenn es "funktioniert") ist die Berechnung [mm]q_{\text{vorhanden}} \ = \ \bruch{\text{Gewicht}_{\text{Aquarium}}}{\text{Aufstandsfläche}} \ \ge \ q_{\text{zulässig}}[/mm] durchaus legitim und auch der schnellste Weg.
Aber das muss nicht unbedingt die Obergrenze bzw. das Veto zur Aufstellung sein.
Wenn es wirklich um die Erlaubnis zu einer Aufstellung dieses Aquariums geht, kann man das auch genauer untersuchen und muss dabei auch nachfolgende Punkte betrachten:
- Art / Aufbau der Tragstruktur (hier: Stahlbetondecke)
Das könnte aber z.B. auch eine Holzbalkendecke sein. Diese wäre i.d.R. auch deutlich sensibler als eine Stahlbetondecke.
- Gewünschter Aufstellort im Raum (hier: an der Wand).
Dabei stellt sich dann aber die Frage, ob diese Wand auch als lastabtragendes Element für diese Decke dient (was bei einer Stahlbetondecke sehr wahrscheinlich ist) oder auch nicht.
Bei einer Holzbalkendecke stehen hier die Chancen 50:50.
- Aktuelle Nutzung des restlichen Raumes.
Und genau diese Punkte bzw. zu klärenden Fragen stellen eine Daseinsberechtigung für Statiker dar.
Hier gibt es zu diesem Thema auch einige gute Ansätze und (Er-)Klärungsversuche.
Gruß
Loddar
|
|
|
|